风淋室不吹淋的原因分析及解决方法

发布日期:2021/11/23 15:54:23 访问次数:1299

风淋室不吹淋的原因分析及解决方法
  风淋室是一种实用性极强的部分油烟净化器,安裝于净化室和非净化室中间。当人与货品要进到洁净区时要经风淋室吹淋,其吹出来的清洁气体可除去人与货品所随身携带的浮尘,能合理的阻隔或降低尘源进到洁净区。风淋室/货淋室的前后左右两条门为电子器件自锁互锁,又可具有气闸的功效,阻拦未净化处理的气体进到洁净区域。

  风淋室不吹淋的原因分析及解决方法

  应用风淋室的客户有时候会碰到风淋室不吹淋状况.当风淋室生产商无法立即抵达当场解决常见故障时客户何不可以参照下列风淋室几类不吹淋的原因及解决方法:

  (1)更先查验风淋室电源总开关和急停开关是不是处在打开情况,如2个缘故都并不是,则应查验电源电路、漏电保护器是不是合上。

  (2)IC线路板所配备的FUSE保险管是不是融断,如果是保险管融断则需拆换4A的保险管。

  (3)查验微动开关和光电开关是不是姿势,如无姿势,应拆换微动开关和光电开关。

  (4)如交流接触器不运行时,则危害吹淋,需拆换交流接触器。

  (5)若线路板不可以輸出数据信号于交流接触器电磁线圈,则要换ICpcb线路板。

  (6)风淋室已经吹淋时禁止强制性打开门,若遇应急出现意外状况,可按急停开关关机。